            并機原理及運行模式

              發電機組并機系統與并機一體進行設計,每套系統設置一只主控屏,系統還可配置一套(HMI)人機界面,完成人機界面,顯示系統并機狀態,負載分配狀態和各臺機組的參數如下。

              自動停機過程,當控制系統接收到市電可用信號,經延時確認后,此時已將負載由發電機組轉移到市電,整個發電機組將進行停機過程,控制系統確認機組功率低于設定值時,控制系統才自動斷開斷路器,發電機組解列。發電機組控制系統自動進行冷卻停機程序,停機后進人待機狀態。

              手動解列過程,所有在線運行的發電機組允許手動解列,在并聯系統中觸發對應的發電機組停機按鈕,控制系統將首先進行負載轉移過程,被解列的發電機組功率逐步降低,達到設定值后,并聯開關自動斷開,發電機組解列。發電機組控制系統自動進行冷卻停機程序,停機后進人待機狀態。

              緊急停機過程,當運行中的發電機組發生停機放障或按壓緊急停機按鈕,并聯控制系統將立即斷開對應的機組斷路器,并控制機組停機,如故障或急停發生在并聯系統側,發電機組無故障,則發電機組進行冷卻停機過程,停機后待機狀態,在并機系統控制屏上將顯示報警信息;如急?;蚬收习l生在發電機組側,則發電機組立即停機,并在機組控制屏和并機系統控制屏上同時顯示報警。

              ①手動并機操作發電機控制屏設置在手動狀態,并機系統設置在手動狀態,并機系統不檢測市電狀態,由人工控制。當需要啟動發電機組時,手動啟動發電機組,在并聯系統處觸發合閘或投人按鈕,并聯系統將自動同步,自動合閘,并聯后自動功率分配。

              停機過程,系統工作在此方式下無法自動停機,首先進行機組解列,在并聯系統處觸發停機或解列按鈕后,對應的機組將自動轉移負載,當負載減小到設定值時,自動斷開斷路器,機組解列完成,此時機組繼續運行,需手動停機。

              緊急停機過程同自動狀態。

              ②并機環流控制采用 上??铺╇娫垂煞萦邢薰靖呔炔C控制系統,可有效地減小并聯機組之間的環流。

              通過優化接地系統的連接方式,也可減小并聯機組間的環流。高壓發電機組中性線通過高壓真空接觸器和接地電阻相連,通過PLC編程(智能控制器自帶PLC功能)讓在線的機組只允許一臺發電機組通過中線接地,其他機組懸空。在自動方式和手動方式時,并聯控制系統自動控制首次投人的機組所對應的中性點斷路器合閘。在緊急方式下,手動控制需并聯的機組中任一臺中線斷路器合閘,然后再啟動機組并聯。

              ③高壓并機系統的其他保護功能除了發電機組控制屏提供的保護功能外,并機系統均具備以下保護功能:

              并機失敗、逆功率保護、過電流保護、發電機組故障分閘保護、超載保護、電壓故障保護和急停功能等。

              上??铺╇娫垂煞萦邢薰靖邏簷C組還需要差動保護和接地故障保護。

              ④科泰機組并機控制系統上??铺╇娫垂煞萦邢薰緳C組提供TCP/IP或RS485數據/控制接口,通過使用MODBUS協議能夠方便地與客戶進行遠程監控網絡對接,實現遠程數據的采集和監控。

              監控內容包括發電機組運行參數、狀態參數、并聯系統的狀態參數、運行參數和報警信息等。
                     
          1. 首頁